Проводка. Чем, где, почеом?
Домик в деревне строится, совет нада.
Гугл советует ввгнг, думаю сечение 4ку, медь для большинства розеток сделать. Вопросы: - как выбор? - где в НН купить? по прикидкам, бухточки 200м хватит, с доп постройками которые планируются |
4-ку меди к обычным розеткам имхо излишне. 2,5 достаточно.
кроме избыточности и удорожания 4-ка еще и гнется хуже ее труднее укладывать. Я делал все 2,5, к розеткам где потенциально большое потребление - бойлер, плитка - клал провод прям от щитка, а к общебытовым один провод и коробки-спуски к розеткам. |
Подозреваю , ты мало что в этом понимаешь ? :) .Если так ,то лучше найти знающего чувака . А вообще в двух словах не расскажешь .
Нынешний ВВГ на 4мм2 стопроцентно тянет на достойные 2,5 мм2 , так что это надо учитывать , если планируются нагрузки , близкие к пиковым . |
Точна? вон Альбертыч говорит, щас не айс, 4ка как 2,5.
Вот то что гнется плохо, это да, не узнаешь пока не попробуешь. Хотелось запас хороший и надолго. Воткнет через 15 лет пару обогревателей + эл чайник, и усе. На большие потребители ваще 6ку хотел, там плитки, эл чайники и прочее. |
Ага, не профессионал, но физику помню.
Опасаюсь я "знающих". Даже если этим и закончится, надо разобраться и теребить по каждой теме, а то буркнет "небоись, я 100500 раз так делал, 20 лет опыта", а сам закупит полторашки подешевле и повесит все розетки в комнате на один автомат. |
ИМХО - 4ку как магистральную, а на разводку к розеткам - 2,5 достаточно...
|
|
тоже там брал
|
IMHO надо брать NYM. И изоляция лучше и допустимый радиус изгиба меньше.
|
Хочется минимум соединений, тобишь все розетки цельным проводом до щитка.
Это изврат? |
Изврат, особенно если "четвёркой".
У себя в доме я сделал проводку NYM 2,5: 1 ветка кухня/водонагреватель 1 ветка бытовая электроника и прочие розетки 1 ветка обогреватели 1 ветка на сарай. А проводом NYM 1,5: 1 ветка - освещение в доме 1 ветка - электричество в бане. На каждой ветке свой автомат, разумеется. На всё ещё УЗО, а на всё кроме ветки сарая, освещения и бани — реле контроля напряжения |
Тоже NYM 2,5, линии: баня, комната, сени, гараж - там уже разводка по комнате. Отдельные линии на бойлер, насос.
|
Две бани? :)
|
Можем на пару закупиться, если дешевле будет. Мне 100 метров надо магистрали от дома до сарайки и до бани пустить.
Думаю делать 4-кой. |
В бане электрический подогрев? Если только освещение и чайник, то 1,5 уже будет с запасом. Нужно учесть что 4-ка тяжелее и придется решать вопрос с провисанием. Лёгкий тонкий провод натянуть легче.
|
Дешевле без всяких спец.скидок, чем в электроне не найдешь и выбор приличный. А ордер для богатых или ленивых.
|
Подогрева никакого нет. Только свет (баня, туалет уличный, фонарики, чайник, возможно, камин для предбанника, электроинструменты - хотя уже немало потребителей)
Баня будет, как "опорная точка" :) От нее, возможно, еще чего-нибудь подключу. В общем-то, пока не придумал там потребителей, кроме самой бани, можно и 2.5 запустить, но хочется сделать и забыть. Тем более, что с настоящим сечением сейчас засада. Рядом потом теплица будет, вдруг, отопление захочу там сделать? :) Тянуть буду не по воздуху, у меня под землей трубы закопаны 110 мм, через них протащу. |
При максимальной нагрузке в 3,5 кВт, что может выдержать провод 1,5 мм.кв., потери напряжения на расстоянии 100 м, составят 9,7 %, что недопустимо много. Т.е. в бане получишь не 220 В, а 200.
Так что не давай вредных советов:) |
ЛС почисть
|
"Если только освещение и чайник" — откуда взяться загрузке в 3,5 кВт?
А потери страшны не "недопустимыми" 200 В на лампах накаливания и чайнике, а нагревом провода, не? ...такое впечатление будто меня менеджер в магазине на 4-ку разводит :) |