Тема сис.. планируемой нагрузки не раскрыта, а без неё только бумагу марать.
Согласно СП 31-110-2003 расчетная мощность розеточной сети считается так:
Р (расч)= Р (уд) х н х К (спр)
Р (уд) удельная мощность на одну розетку при числе до 100 = 0,1 кВт
н - число розеток, допустим в одной комнате будет 10 розеток
К (спр) коэффициент одновременности. При числе розеток от 10 до 20 = 0,9
Т.о. Р (расч) = 0,1 х 10 х 0,9 = 0,9 кВт = 900 Вт.
Будем считать, что комната находится в непосредственной близости от вводного щита, поэтому потерями напряжения пренебрежем.
Как видно, вполне достаточно и 1,5 мм кв., но т.к. делаем себе, а не дяде, то заложим на всякий случай 2,5 мм кв., вдруг гости приедут и придется включить не один электрочайник, а три