Question Старый 27-07-2011, 14:22 Где можно получить заключение по кабелю?   #1
Bonifacy
Матерый
Ситуация такова: надо подключить кондей медным проводом сечением не менее 2,5 квадрата.
Покупаю в магазе, приношу домой, зачищаю... глазам не верю(с). Что-то подозрительно тонкий в сечении. Беру штангенциркуль, закручиваю плотно провод... диаметр 1,3 мм. Если этот диаметр вставить в известную формулу, то даже и 1,5 квадрата не выйдет!
Я опять в магаз с предъявой, а они показывают бобину, откуда отмотали, где написано типографским шрифтом под целофаном, что это на 2,5 и в полную отказку по теме
Ёпрст... монтаж делать не берусь, очкую я за такое сечение. Вот, мож знает кто контору, которая чётко скажет, какое это сечение реально. А то ведь это далеко не шутки с такими вещами, когда 4 кВт на ночь оставляешь
__________________
Министр путей сообщения сообщает: "Всё путём!"

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин
Bonifacy вне форума  
Старый 27-07-2011, 14:30   #2
aaz
Мастер ссылок
На внешней изоляции маркировка есть?
aaz вне форума  
Старый 27-07-2011, 14:50   #3
МойРульСправа
Матерый
Что за кабель брал?
__________________
Я пушной зверек июля.
И до сих пор считаю, что любую проблему можно решить при помощи керосина и зажигалки.
МойРульСправа вне форума  
Старый 27-07-2011, 14:56   #4
Major Keis
Катаклизм Форума
Цитата:
Сообщение от Bonifacy
...когда 4 кВт на ночь оставляешь
Есть мнение, что 4 кВт там только при включении.
__________________
И дабы вознаградить Мужчину за труды его тяжкие, за мрачную его жизнь -
Господь даровал ему Женщину, скотинку глупую, но забавную...

Пипец Мая `09 в номинации "Дважды в месяц по .блу"
Major Keis вне форума  
Старый 27-07-2011, 14:58   #5
Bonifacy
Матерый
Цитата:
Сообщение от aaz
На внешней изоляции маркировка есть?
Нету. Но нэйм
__________________
Министр путей сообщения сообщает: "Всё путём!"

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин
Bonifacy вне форума  
Старый 27-07-2011, 14:59   #6
Bonifacy
Матерый
Цитата:
Сообщение от МойРульСправа
Что за кабель брал?
Да обычный на 3 конца. Он ещё как-то обзывается типа ПУМГ****, в общем надо плоский было, чтобы объём меньше занимал, типа.
__________________
Министр путей сообщения сообщает: "Всё путём!"

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин
Bonifacy вне форума  
Старый 27-07-2011, 14:59   #7
aaz
Мастер ссылок
Также есть мнение, что спокойствие дороже.
aaz вне форума  
Старый 27-07-2011, 15:02   #8
Bonifacy
Матерый
Цитата:
Сообщение от Major Keis
Есть мнение, что 4 кВт там только при включении.
Там так и написано, что максимальный ток 19 А. Только вот я не люблю всё впритык, тем паче по силовой электрике. Дело даже в принципе, ведь люди тоже могут "погореть" в прямом смысле слова.
__________________
Министр путей сообщения сообщает: "Всё путём!"

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин
Bonifacy вне форума  
Старый 27-07-2011, 15:09   #9
aaz
Мастер ссылок
ПУНП, значит. Какой-нибудь китайский.

Сколько его купил? Почём?
aaz вне форума  
Старый 27-07-2011, 15:16   #10
Bonifacy
Матерый
Купил 17 метров по 41 рупЮ.
Чего то я думаю проще не париться с этим кабелем и пустить его на удлинитель, не совсем мягкий, конечно, но для времянки сойдёт куда-нито, а прям сейчас отломить от алюминиевой лапши жилу на 2,5 и с ней прямо в другой магаз идти, чтобы по диаметру всё совпадало.
__________________
Министр путей сообщения сообщает: "Всё путём!"

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин
Bonifacy вне форума  
Старый 27-07-2011, 15:20   #11
Альбертыч
Старожил
я скажу один очень интересный весчь, только просьба никому не обижаться . В ГОСТе на кабель в принципе отсутствует требование сечения , а есть определение проводимости кабеля , т.е. величины, обратно пропорциональной сопротивлению . Чем и пользуются производители , занижая сечение , т.к. медь очень дорогая , а присадки повышения проводимости дешевые
__________________
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
Альбертыч вне форума  
Старый 27-07-2011, 15:24   #12
aaz
Мастер ссылок
Ничего ж себе! Я на Радиорынке ВВГ 2x6 за 50 купил. (Ну, он 2x5 реально.)

Сделай удлинитель, ага. Или в другое место пусти.
aaz вне форума  
Старый 27-07-2011, 15:29   #13
aaz
Мастер ссылок
А вообще, из 17 метров трёхжильного 1.3 мм² можно получить почти 13 метров двухжильного 2.6 мм².
aaz вне форума  
Старый 27-07-2011, 15:38   #14
Альбертыч
Старожил
Дополнение . Марки ПУНП и ПУГНП никогда не гостировались , а всегда производились по ТУ - там вообще полная ж.
__________________
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
Альбертыч вне форума  
Старый 27-07-2011, 15:41   #15
Альбертыч
Старожил
куясе барыги накручивают . В опте ПУНП 3х2,5 стОит порядка 24-25 рублей
__________________
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
Альбертыч вне форума  
Старый 27-07-2011, 16:40   #16
191
Матерый
Хорошего кабеля сейчас днем с огнем не найдешь. Сейчас ситуация повторяет начало 2000-х, когда крупные предприятия рухнули, а мелкие стали чудить с пластикатами и медью. Телефон лаборатории могу поискать, но что это тебе даст? По минимуму он в ТУ уложится, а вопросы долговременной эксплуатации производителя не волнуют.
Если для себя родного, то можно из Москвы притащить импортный, финны и немцы подобного бл**ства не допускают (правда не 17 метров ).

ПС А что за кондиционер потребной мощностью 4 кВт? Промышленный? Может ты мощности перепутал?
191 вне форума  
Старый 27-07-2011, 16:57   #17
vksh
Завсегдатай
Цитата:
Сообщение от Альбертыч
В ГОСТе на кабель в принципе отсутствует требование сечения ,
Зато оно есть в ПУЭ.
vksh вне форума  
Старый 27-07-2011, 16:58   #18
vksh
Завсегдатай
Цитата:
Сообщение от aaz
Ничего ж себе! Я на Радиорынке ВВГ 2x6 за 50 купил. (Ну, он 2x5 реально.)

Сделай удлинитель, ага. Или в другое место пусти.
Уж лучше ВВГНГ, так спокойнее будет.
vksh вне форума  
Старый 27-07-2011, 17:06   #19
MK011
Флудер
Цитата:
Сообщение от Альбертыч
а присадки повышения проводимости дешевые
Это какие? Серебро? Золото?
MK011 вне форума  
Старый 27-07-2011, 17:07   #20
MK011
Флудер
Кабель - в экспертизу за свои деньги, потом с магазина - возмещать.

И писать заявление по Ст.18 ЗоПП.
MK011 вне форума  


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.


vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Хостинг предоставлен компанией ТТК