Старый 19-04-2012, 17:50 Как кабель в землю до бани положить и какой ?   #1
Gregory GT
Тиран. Великий и Ужасный.
Задача - баня в 35 метрах от дома и по дому еще метров 15
Лежал NYM в доп гофре, но видимо попала вода и на 3-й год УЗО стало вышибать на этой ветке. Думаю переделать - не очень понятно на что.

Первое что в голову приходит - полипропиленовую трубу спаять и внутрь заложить кабель. Чтоб уж точно внутри сухо было.

Какие есть варианты? И какой кабель класть? 2,5 меди туда за глаза - максимум бойлер будет и то вряд ли. Ну и электроинструмент бытовой по участку.
Gregory GT вне форума  
 
Старый 19-04-2012, 17:55   #2
Alex007
Завсегдатай
металлопластиковую делали в деревне - без стыков, изолирована, прочная и гнется в любом направлении. как раз метров 35.
проблема была туда кабель протащить. (но нитка и пылесос советский и с этим справились)
Alex007 вне форума  
 
Старый 19-04-2012, 18:09   #3
Gregory GT
Тиран. Великий и Ужасный.
чет мне кажется дороговато будет.
Смотрю еще полиэтиленовые трубы в бухтах - но скока стоят не найду никак
Gregory GT вне форума  
 
Старый 19-04-2012, 18:19   #4
Lnu
Матерый
Цитата:
Сообщение от Gregory GT
Смотрю еще полиэтиленовые трубы в бухтах - но скока стоят не найду никак
На гофрированные трубы из ПНД стоит посмотреть. Вот такие, например. Устойчивы к влаге, механическому воздействию, гибкие, не поддерживают горение.
__________________
Есть ещё похер в похеровницах.
Lnu вне форума  
 
Старый 20-04-2012, 02:02   #5
Gregory GT
Тиран. Великий и Ужасный.
в гофры обычно трудно продергивать кабель если нет стальки внутри. А та, что со сталькой, слишком легко крошится.
Gregory GT вне форума  
 
Старый 20-04-2012, 07:18   #6
Lnu
Матерый
Цитата:
Сообщение от Gregory GT
А та, что со сталькой, слишком легко крошится
Во-первых, это не гофра из ПФХ, она не крошится, а мнётся. Во-вторых, там же и гладкие трубы есть.
__________________
Есть ещё похер в похеровницах.
Lnu вне форума  
 
Старый 19-04-2012, 18:14   #7
Michфуд
Завсегдатай
а как кабель на 35 метров протаскивать?
Michфуд вне форума  
 
Старый 19-04-2012, 18:15   #8
Gregory GT
Тиран. Великий и Ужасный.
тут правильно написали нитка-бумажка-пылесос
Gregory GT вне форума  
 
Старый 19-04-2012, 18:19   #9
didandr
Матерый
ПВХ или полипропиленовую трубу внутренним диаметром 20-25 мм и проволокой просунуть.
12 лет полет нормальный.

в 40мм трубу кабель около 100 м просовывали.

Если надо, могу на время дать кусок оптического кабеля с тросом, его натираешь детской тальковой присыпкой и суешь в трубу...
Концы трубы вывести выше уровня земли на полметра-метр и залить герметиком.
__________________
Когда каждый день говоришь всем, что ты завтра умрешь, то в конце концов когда нибудь ты будешь прав.
Стив Джобс. (с)
didandr вне форума  
 
Старый 20-04-2012, 02:02   #10
Gregory GT
Тиран. Великий и Ужасный.
Ну да, какой-то такой вариант. Осталось правильно трубу выбрать.
Gregory GT вне форума  
 
Старый 19-04-2012, 18:25   #11
Michфуд
Завсегдатай
блин ну надо же, а... до чего только народ не додумается ))))
Michфуд вне форума  
 
Старый 19-04-2012, 18:15   #12
410
Матерый
По воздуху я понял не эстетично будет?
__________________
чей-то недопривод стоит, а они рядом трезвые,но им не все фиолетово,они не джиперы
410 вне форума  
 
Старый 19-04-2012, 18:15   #13
Gregory GT
Тиран. Великий и Ужасный.
ага. Хочется спрятать
Gregory GT вне форума  
 
Старый 19-04-2012, 18:18   #14
410
Матерый
Ну если дорогой кабель в броне не вариант, то толко в пластиковой трубе остается!
__________________
чей-то недопривод стоит, а они рядом трезвые,но им не все фиолетово,они не джиперы
410 вне форума  
 
Старый 19-04-2012, 21:27   #15
191
Матерый
Самое дешевое и надежное - ПНД труба. Для 35 метров Ду 25 более чем достаточно.
Выше предложили гофрированную. Смысла нет на таких сечениях и расстояниях
Пылесосы... бумажки....????
С таким способом не знаком. Либо за счет собственной жесткости, либо стальку 1 мм.
Тел. в ЛС отправил. Если нужна помощь, звони.

Последний раз редактировалось 191, 19-04-2012 в 22:08.
191 вне форума  
 
Старый 19-04-2012, 23:41   #16
Дед Мазай
Старожил
Цитата:
Сообщение от Gregory GT
Задача - баня в 35 метрах от дома и по дому еще метров 15
Лежал NYM в доп гофре, но видимо попала вода и на 3-й год УЗО стало вышибать на этой ветке. Думаю переделать - не очень понятно на что.

Первое что в голову приходит - полипропиленовую трубу спаять и внутрь заложить кабель. Чтоб уж точно внутри сухо было.

Какие есть варианты? И какой кабель класть? 2,5 меди туда за глаза - максимум бойлер будет и то вряд ли. Ну и электроинструмент бытовой по участку.

В огороде уже 20 лет лежит примитивный совецкий кабель - плоская алюминька в двойной изоляции.
Закопан на штык, без изысков, сверху был накрыт срезками - чтобы лопатой не перебить.
Самое главное - одним куском, никаких сросток.
Дед Мазай вне форума  
 
Старый 19-04-2012, 23:52   #17
Duke Solo
Матерый
Я положил ПНД трубу (там цена порядка 10р за метр погонный будет) в нее кабель в двойной изоляции 4х3. насчет сечения - я предпочитаю с запасом. Тем более длина приличная, плюс садовая техника - реактивные нагрузки
Duke Solo вне форума  
 
Старый 20-04-2012, 02:00   #18
Gregory GT
Тиран. Великий и Ужасный.
А где трубу брал и как провод в нее имплантировал ?
Gregory GT вне форума  
 
Старый 20-04-2012, 01:23   #19
Петро
Завсегдатай
шланг не подойдет? садовый...
__________________
(с) "Выяснение проблемы — путь к решению ее. Выяснение отношений — способ их испортить."
Петро вне форума  
 
Старый 20-04-2012, 13:25   #20
BackLAN
Старожил
Цитата:
Сообщение от Gregory GT
Какие есть варианты?
ГНБ?
Горизонтальное направленное бурение - дорого, надежно
__________________
VIN давай
BackLAN вне форума  
 
Старый 20-04-2012, 13:28   #21
Gregory GT
Тиран. Великий и Ужасный.
ты еще направленным взрывом предложи
Gregory GT вне форума  
 
Старый 20-04-2012, 14:01   #22
Tos
Олигарх
кроты-электрики обойдутся дешевле.
__________________
Мотороллер не мой...
Tos вне форума  
 
Старый 20-04-2012, 14:23   #23
Lnu
Матерый
Или слух пустить, что где-то в районе между домом и баней клад с золотыми червонцами закопан.
__________________
Есть ещё похер в похеровницах.
Lnu вне форума  
 
Старый 20-04-2012, 14:35   #24
telpv
Старожил
алюминий в пластиковой трубе не маленького сечения, чтоб грызуны не могли его в пасть засунуть
Наименование Мпа Цена за 1м\п до 200 м ПЭ 80 SDR 13,6 20х2,0 1,00 16,50р
__________________
ай паехалло!!!
telpv вне форума  


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.


vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Хостинг предоставлен компанией ТТК