Question Старый 27-07-2011, 14:22 Где можно получить заключение по кабелю?   #1
Bonifacy
Матерый
Ситуация такова: надо подключить кондей медным проводом сечением не менее 2,5 квадрата.
Покупаю в магазе, приношу домой, зачищаю... глазам не верю(с). Что-то подозрительно тонкий в сечении. Беру штангенциркуль, закручиваю плотно провод... диаметр 1,3 мм. Если этот диаметр вставить в известную формулу, то даже и 1,5 квадрата не выйдет!
Я опять в магаз с предъявой, а они показывают бобину, откуда отмотали, где написано типографским шрифтом под целофаном, что это на 2,5 и в полную отказку по теме
Ёпрст... монтаж делать не берусь, очкую я за такое сечение. Вот, мож знает кто контору, которая чётко скажет, какое это сечение реально. А то ведь это далеко не шутки с такими вещами, когда 4 кВт на ночь оставляешь
__________________
Министр путей сообщения сообщает: "Всё путём!"

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин
Bonifacy вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 14:30   #2
aaz
Мастер ссылок
На внешней изоляции маркировка есть?
aaz вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 14:58   #3
Bonifacy
Матерый
Цитата:
Сообщение от aaz
На внешней изоляции маркировка есть?
Нету. Но нэйм
__________________
Министр путей сообщения сообщает: "Всё путём!"

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин
Bonifacy вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 14:50   #4
МойРульСправа
Матерый
Что за кабель брал?
__________________
Я пушной зверек июля.
И до сих пор считаю, что любую проблему можно решить при помощи керосина и зажигалки.
МойРульСправа вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 14:59   #5
Bonifacy
Матерый
Цитата:
Сообщение от МойРульСправа
Что за кабель брал?
Да обычный на 3 конца. Он ещё как-то обзывается типа ПУМГ****, в общем надо плоский было, чтобы объём меньше занимал, типа.
__________________
Министр путей сообщения сообщает: "Всё путём!"

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин
Bonifacy вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 15:09   #6
aaz
Мастер ссылок
ПУНП, значит. Какой-нибудь китайский.

Сколько его купил? Почём?
aaz вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 15:16   #7
Bonifacy
Матерый
Купил 17 метров по 41 рупЮ.
Чего то я думаю проще не париться с этим кабелем и пустить его на удлинитель, не совсем мягкий, конечно, но для времянки сойдёт куда-нито, а прям сейчас отломить от алюминиевой лапши жилу на 2,5 и с ней прямо в другой магаз идти, чтобы по диаметру всё совпадало.
__________________
Министр путей сообщения сообщает: "Всё путём!"

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин
Bonifacy вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 15:24   #8
aaz
Мастер ссылок
Ничего ж себе! Я на Радиорынке ВВГ 2x6 за 50 купил. (Ну, он 2x5 реально.)

Сделай удлинитель, ага. Или в другое место пусти.
aaz вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 15:29   #9
aaz
Мастер ссылок
А вообще, из 17 метров трёхжильного 1.3 мм² можно получить почти 13 метров двухжильного 2.6 мм².
aaz вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 16:58   #10
vksh
Завсегдатай
Цитата:
Сообщение от aaz
Ничего ж себе! Я на Радиорынке ВВГ 2x6 за 50 купил. (Ну, он 2x5 реально.)

Сделай удлинитель, ага. Или в другое место пусти.
Уж лучше ВВГНГ, так спокойнее будет.
vksh вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:12   #11
191
Матерый
Все одно: и ВВГ и ВВГнг и ВВГнг-LS и ВВГнг-LS-FR - все плохо.
191 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:30   #12
vksh
Завсегдатай
Цитата:
Сообщение от 191
Все одно: и ВВГ и ВВГнг и ВВГнг-LS и ВВГнг-LS-FR - все плохо.
че, изоляция плохого качества?
vksh вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:35   #13
191
Матерый
Цитата:
Сообщение от vksh
че, изоляция плохого качества?
И изоляция и жилы. Цвет жил бывает вместо бордово-красного цвета - желто-красным. Изоляция зачастую спеченая, и спеченая не только наружняя, а и внутренняя. Прокладываешь такой кусок кабеля, а там КЗ. Оторвать наружнюю изоляцию от внутренней проблема - талька нет вообще.
191 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 15:41   #14
Альбертыч
Старожил
куясе барыги накручивают . В опте ПУНП 3х2,5 стОит порядка 24-25 рублей
__________________
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
Альбертыч вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 14:56   #15
Major Keis
Катаклизм Форума
Цитата:
Сообщение от Bonifacy
...когда 4 кВт на ночь оставляешь
Есть мнение, что 4 кВт там только при включении.
__________________
И дабы вознаградить Мужчину за труды его тяжкие, за мрачную его жизнь -
Господь даровал ему Женщину, скотинку глупую, но забавную...

Пипец Мая `09 в номинации "Дважды в месяц по .блу"
Major Keis вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 14:59   #16
aaz
Мастер ссылок
Также есть мнение, что спокойствие дороже.
aaz вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 15:02   #17
Bonifacy
Матерый
Цитата:
Сообщение от Major Keis
Есть мнение, что 4 кВт там только при включении.
Там так и написано, что максимальный ток 19 А. Только вот я не люблю всё впритык, тем паче по силовой электрике. Дело даже в принципе, ведь люди тоже могут "погореть" в прямом смысле слова.
__________________
Министр путей сообщения сообщает: "Всё путём!"

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин
Bonifacy вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 15:20   #18
Альбертыч
Старожил
я скажу один очень интересный весчь, только просьба никому не обижаться . В ГОСТе на кабель в принципе отсутствует требование сечения , а есть определение проводимости кабеля , т.е. величины, обратно пропорциональной сопротивлению . Чем и пользуются производители , занижая сечение , т.к. медь очень дорогая , а присадки повышения проводимости дешевые
__________________
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
Альбертыч вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 15:38   #19
Альбертыч
Старожил
Дополнение . Марки ПУНП и ПУГНП никогда не гостировались , а всегда производились по ТУ - там вообще полная ж.
__________________
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
Альбертыч вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:26   #20
191
Матерый
Цитата:
Сообщение от Альбертыч
Дополнение . Марки ПУНП и ПУГНП никогда не гостировались , а всегда производились по ТУ - там вообще полная ж.
Еще дополню. По ТУ в этих проводах производится изоляция, а токонесущие жилы по ГОСТ 22483-77. Другое дело, кто сейчас соответсвие ГОСТ или ТУ блюдет?
191 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:29   #21
Альбертыч
Старожил
да , бытовуху в виде ПУНПов и всяких ШВВП из органоидов вообще никто не контролирует никак
__________________
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
Альбертыч вне форума  
 
Старый 23-08-2011, 10:27   #22
191
Матерый
Цитата:
Сообщение от Альбертыч
Дополнение . Марки ПУНП и ПУГНП никогда не гостировались , а всегда производились по ТУ - там вообще полная ж.
Как-то мимо прошло, скорее всего, потому-что мы не применяем подобное. Но он оказывается уже 2 года запрещен и ТУ аннулированы.
Нажмите на изображение для увеличения
Название:  pismo%20o%20prekrachenii%20realizacii%20PUNP.jpg
Просмотров: 73
Размер:	108.5 Кбайт
ID:	67086
191 вне форума  
 
Старый 24-08-2011, 14:04   #23
Альбертыч
Старожил
пардон , только сейчас прочитал . С недавних пор кабель типа ПУНП и подобное производителем именуется как ВВГ-Т (или ШВВП-Т , если гибкий ) . Таким макаром , законность типа соблюдена , а яйца те же .
__________________
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
Альбертыч вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 16:57   #24
vksh
Завсегдатай
Цитата:
Сообщение от Альбертыч
В ГОСТе на кабель в принципе отсутствует требование сечения ,
Зато оно есть в ПУЭ.
vksh вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:14   #25
191
Матерый
В ПУЭ не описывается соответствие диаметра жилы и сечения. ПУЭ только указывают на соответствие сечения и тока, протекающего через жилу.
191 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:30   #26
vksh
Завсегдатай
Цитата:
Сообщение от 191
В ПУЭ не описывается соответствие диаметра жилы и сечения. ПУЭ только указывают на соответствие сечения и тока, протекающего через жилу.
так по большому счету больше ничего и не надо.
vksh вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:06   #27
MK011
Флудер
Цитата:
Сообщение от Альбертыч
а присадки повышения проводимости дешевые
Это какие? Серебро? Золото?
MK011 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:24   #28
Альбертыч
Старожил
хз . Страшная коммерческая тайна наверное , но ответ от производителя стандартный
__________________
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
Альбертыч вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:30   #29
191
Матерый
В одной из тем, где Bonifacy писал о алюминиевых жиклерах, я писал о кабеле ВВГнг 5х35, купленном нами для монтажа в одной из, не буду говорить какой фирме. Этот кабель кабельными ножницами № 2 не резался - мы его пилили ножовкой. Золота или серебра там точно не было, а вот стали видимо с избытком.
191 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:35   #30
MK011
Флудер
Померяйте у него погонное сопротивление, и будет вам счастье.
MK011 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 16:40   #31
191
Матерый
Хорошего кабеля сейчас днем с огнем не найдешь. Сейчас ситуация повторяет начало 2000-х, когда крупные предприятия рухнули, а мелкие стали чудить с пластикатами и медью. Телефон лаборатории могу поискать, но что это тебе даст? По минимуму он в ТУ уложится, а вопросы долговременной эксплуатации производителя не волнуют.
Если для себя родного, то можно из Москвы притащить импортный, финны и немцы подобного бл**ства не допускают (правда не 17 метров ).

ПС А что за кондиционер потребной мощностью 4 кВт? Промышленный? Может ты мощности перепутал?
191 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:28   #32
Альбертыч
Старожил
почему , можно купить наиболее путный отечественный кабель производства Кольчугинского завода , но даже у них не будет чистыми ни 1.5 ни 2,5 мм2 .И стоит чуть ли не вдвое дороже обычного ТУ
__________________
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
Альбертыч вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:45   #33
Bonifacy
Матерый
Спасибо большое за такую заботу о моей маленькой заморочке

И я даже спокойно отношусь к тому, что кЕтайцы никак не могут вкурить международную систему величин СИ в разделе электрики, но если они максимальный ток с потолка берут, то я вообще снимаю шляпу(с)
Вот зацените, кто прав, кто не прав(с) думайте... думайте... думайте!!!(с)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название:  DSCF0593.JPG
Просмотров: 93
Размер:	137.9 Кбайт
ID:	66225  
__________________
Министр путей сообщения сообщает: "Всё путём!"

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин
Bonifacy вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 18:00   #34
191
Матерый
Сглотнул 4 кВт обратно .
Могу дать два ГОСТа для уточнения соответствия диаметра жилы и сечения, но в реальной жизни к сожалению это ничего не даст, а посему совет: покупай или следующее сечение или иди в магазин со штангельциркулем. Вот такие реалии. Ты несколько метров купил, а я с километрами постоянно с поставщиками бодаюсь.
191 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:07   #35
MK011
Флудер
Кабель - в экспертизу за свои деньги, потом с магазина - возмещать.

И писать заявление по Ст.18 ЗоПП.
MK011 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:34   #37
vksh
Завсегдатай
Цитата:
Сообщение от aaz
Если чек сохранился.
отсутствие чека не мешает ссылаться на свидетельские показания
vksh вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:37   #38
aaz
Мастер ссылок
Не спорю. Просто это уже совсем хлопотно.
aaz вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:35   #39
MK011
Флудер
Можно в этом же магазине купить ещё метр.
MK011 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:44   #40
191
Матерый
А смысл? Магазин кабель сам не производит. Правильно Альбертыч сказал
Цитата:
можно купить наиболее путный отечественный кабель производства Кольчугинского завода , но даже у них не будет чистыми ни 1.5 ни 2,5 мм2 .И стоит чуть ли не вдвое дороже обычного ТУ
Кто-ж его покупать-то будет? Строители? Они сейчас до сих пор в кризисе. Энергетики? Они мелочь не прокладывают. А для частника с его 10-20 метрами и так сойдет.

В качестве отвлеченного примера: найди Пломбир аналогичный Пломбиру за 19 копеек. Хоть завали магазин исками - нет его, не производят.
191 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 17:50   #41
MK011
Флудер
Смысл прост - они этот кабель должны вернуть производителю. И больше такой не брать. А пока один ответ, типа "все берут, никто не жаловался".
MK011 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 18:07   #42
191
Матерый
Вот я писал несколько постов в http://autoforum.nnov.ru/forum/showthread.php?t=121452 этой теме о запрете нелегальных таксистов. Суть-то одна - сорвать и исчезнуть. Я не думаю, что молдавская или узбекская бригада будет разбираться с составом и сечением жил кабеля. Они объект построили, за конфетку сертифицировали, сдали и уехали на Родину.
191 вне форума  
 
Старый 27-07-2011, 22:52   #43
Bonifacy
Матерый
Спасибо за высказанные мнения.

Сходил за новой дозой, что посерьёзней. Теперь смонтируется нормально.
__________________
Министр путей сообщения сообщает: "Всё путём!"

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин
Bonifacy вне форума  
 
Старый 06-04-2012, 23:53 Нужен провод ВВГ 2х2,5 ГОСТовский   #44
DmitryIDA
Наблюдатель
Тоже столкнулся с проблемой отсутствия в магазинах нормального провода. Нужно проводку в деревне поменять, 2.5 - жидковато, 4 квадрата толстовато, хотя хз. Может кто нашел "счастье" поделитесь. Купил бы метров 100.
DmitryIDA вне форума  
 
Старый 09-04-2012, 09:10   #45
191
Матерый
Нынешняя 4-ка примерно соответствует старорежимному 2,5.
191 вне форума  
 
Старый 09-04-2012, 20:19   #46
alexnn
Завсегдатай
В последний раз видел относительно честный кабель ВВГ 3х2.5 в электроне по 40 руб.м. (примерно), тут же рядом по кабель по ТУ стоит около 30.
alexnn вне форума  


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.


vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Хостинг предоставлен компанией ТТК