Старый 18-08-2011, 18:00 Защита проводки...   #1
DEMETRIOS
Старожил
Я делаю ремонт и хочу поменять проводку.
Провода взял из меди, с толстым сечением, но хочу произвести дополнительную защиту от возгорания, т.к. все это будет прятаться под гипсокартоном.
Есть ли какие-нибудь спец трубы, в которые закладывается электропроводка?

Никто не сталкивался с такими вещами?
__________________
Varietas delectat
DEMETRIOS вне форума  
 
Старый 18-08-2011, 18:19   #2
191
Матерый
Сталкиваюсь с этим каждый день
Можно конечно в стальных трубах сделать, но это дорого и геморно.
Бери обычную пластиковую гофрированную трубу. От возгорания это практически не защитит - это нужно для того, чтобы получить возможность смены кабеля без разрушения стены. Труба сейчас говенная пошла, в погоне за прибылью производители стали уменьшать толщину стенки. Поэтому, если будет возможность выбора, бери потолще - она при укладке и протяжке кабеля не трещит.
От возгорания защищают автоматические выключатели и УЗО.
191 вне форума  
 
Старый 18-08-2011, 18:20   #3
philipp
Завсегдатай
Цитата:
Сообщение от DEMETRIOS
Провода взял из меди, с толстым сечением
Все провода считаются. Можно просто кинуть в гофру и не париться - там же не агрессивная среда за гипсокартоном?
philipp вне форума  
 
Старый 18-08-2011, 18:22   #4
Эквилибриум
Постоянный посетитель
Внутри гипсокартона обычно провода прокладывают гофре, про её пожарные характеристики не знаю. Из личного опыта могу сказать что в целях пож. безопасности использовал провода ВВГнг.
Эквилибриум вне форума  
 
Старый 20-08-2011, 21:03   #5
DEMETRIOS
Старожил
Цитата:
ВВГнг

Как это расшифровывается
__________________
Varietas delectat
DEMETRIOS вне форума  
 
Старый 22-08-2011, 09:38   #6
191
Матерый
Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Служит для передачи и распределения эл. энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ (в зависимости от исполнения) частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.
191 вне форума  
 
Старый 18-08-2011, 18:26   #7
Max
Флудер
как кабель, так и гофра бывают негорючие
__________________
bgp win
Max вне форума  
 
Старый 18-08-2011, 18:34   #9
191
Матерый
И то, и другое горючее. Они не распространяют горение, а это немного разные вещи. Т.е. в источнике пламени они горят все.
Из ТД:
ВВГ - не распространяют горение при одиночной укладке
ВВГнг - не распространяют горение при прокладке в пучках
ВВГнг-LS - не распространяют горение при прокладке в пучках с низким дымо- и газовыделением
Есть еще ВВГнг-LS-FR, но из-за очень высокой цены его не используют, хотя в проектах встречается.
191 вне форума  
 
Старый 18-08-2011, 18:35   #10
Necodim
Старожил
Считается, что гофра не поддерживает горения.
Necodim вне форума  
 
Старый 18-08-2011, 22:22   #11
Гоша07
Завсегдатай
если пробрасывать кабель по деревянным перекрытиям тогда да - гофра необходима, а гипсокартону то что будет?

а можно кабель "NYM" купить. он несколько дороже, но у него как раз эта негорючая изоляция есть.
Гоша07 вне форума  
 
Старый 19-08-2011, 09:26   #12
191
Матерый
Цитата:
Сообщение от Гоша07
если пробрасывать кабель по деревянным перекрытиям тогда да - гофра необходима, а гипсокартону то что будет?
Труба, хоть гофрированная, хоть жесткая необходима прежде всего для возможности смены электропроводки.

Цитата:
Сообщение от Гоша07
а можно кабель "NYM" купить. он несколько дороже, но у него как раз эта негорючая изоляция есть.
Никакого смысла, т.к. NYM, также как и ВВГз, ВВГзнг и прочие с буквой "з" применяются в основном для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Плоский кабель плохо уплотняется, если конечно не использовать самоуплотняющие муфты, что в условиях жилья нафиг не надо.
191 вне форума  
 
Старый 19-08-2011, 11:28   #13
Alex_SA
Завсегдатай
Цитата:
Сообщение от DEMETRIOS
Провода взял из меди, с толстым сечением, но хочу произвести дополнительную защиту от возгорания, т.к. все это будет прятаться под гипсокартоном.
Обычно все упирается в тип стен. Если это бетон/кирпич, то никакой нужды в доп изоляции нет, если дерево - тогда соглашусь, безопасность лишней не бывает.
По сечению: по новым требованиям провода закладываются - на розетки - 2,5 кв.мм, на освещение - 1,5 кв.мм. В сочетании с 16(25) амперными автоматами этого более чем достаточно, для того чтобы обеспечить необходимые домашние потребности и возможности данных проводов. Ну и соответственно, не забыть на ввод положить кабель, сечением не менее 4 кв.мм и распределить в щитке на несколько групп.
Цитата:
Сообщение от DEMETRIOS
Есть ли какие-нибудь спец трубы, в которые закладывается электропроводка?
металлорукав -

Последний раз редактировалось Alex_SA, 19-08-2011 в 11:40.
Alex_SA вне форума  
 
Старый 19-08-2011, 11:36   #14
191
Матерый
В жилье практически не применяется, т.к. основное предназначение "Рукава гибкие металлические негерметичные типа Р3 предназначены для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений". Требует обязательного заземления.
191 вне форума  
 
Старый 19-08-2011, 11:45   #15
Alex_SA
Завсегдатай
Все это понятно, но все таки если стены деревянные, то лучше перебдеть. Металл не поддерживает горения и не выделяет никаких токсичных продуктов при нагреве, в отличии от той же электромонтажной гофры.
Alex_SA вне форума  
 
Старый 19-08-2011, 12:23   #16
191
Матерый
Цитата:
Сообщение от Alex_SA
По сечению: по новым требованиям провода закладываются - на розетки - 2,5 кв.мм, на освещение - 1,5 кв.мм. В сочетании с 16(25) амперными автоматами этого более чем достаточно, для того чтобы обеспечить необходимые домашние потребности и возможности данных проводов. Ну и соответственно, не забыть на ввод положить кабель, сечением не менее 4 кв.мм и распределить в щитке на несколько групп.
Немного не так.
Нажмите на изображение для увеличения
Название:  ПУЭ 7.1.1.JPG
Просмотров: 70
Размер:	152.3 Кбайт
ID:	66849
В таблице указаны минимальные сечения. В жизни делаю так: магистральную линию на розетки веду кабелем 3х2,5 до коробки, а после коробки, если устанавливается, допустим блок из 4-х розеток - к каждой розетке веду свой кабель 3х1,5. Чем это обусловлено? Тем, что
во-первых соблюдается пункт 1.7.94,
Нажмите на изображение для увеличения
Название:  ПУЭ 1.7.94.jpg
Просмотров: 69
Размер:	151.8 Кбайт
ID:	66850
во-вторых удобнее присоединять розетки более тонким проводом, нежели в ограниченном пространстве шлейфить толстым.
191 вне форума  


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.


vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Хостинг предоставлен компанией ТТК