Повреждение модема вызывают наведённые импульсы на воздушные линии. Как правило - на слаботочную часть (а вытекает это всё в электропитание), хотя бывает и наоборот.
В модеме как правило есть "защита" в виде:
1. разрядника, соединяющая между собой провода входной линии;
2. конденсаторов или разрядников, "сливающих" излишнюю энергию на "массу" устройства;
3. входного линейного трансформатора с напряжением пробоя порядка 1кВ.
Всё это никак не спасает при наведённых испульсных помехах порядка 3 кВ, которых вполне хватает, чтобы подпалить нежные входные цепи. Ваши "защитные реле" по электропитанию обладают слишком большим временем срабатывания.
Достаточно простую защиту можно сделать самому, применив быстродействующие (порядка 1 мкс) газоразрядные разрядники (собственно, так сделана любая защита линейной части телефонной станции). Единственное НО: энергия должна не попадать в устройство. Отсюда и требование наличия отдельного заземления. Можно воспользоваться защитным нулём электропитания. Тогда эффективность будет грубо в два раза меньше. Есть схемы на диодах "с подпором" - тоже имеют право на существование. Но везде принцип общий и изложен выше.
Для ленивых были
АЗУ, но я не знаю, как сейчас с ними.