Старый 11-04-2012, 10:29   #21
191
Матерый
Цитата:
Сообщение от Hunter
...такое впечатление будто меня менеджер в магазине на 4-ку разводит
Больно надо Просто есть методики расчета сечения.
191 вне форума  
Старый 11-04-2012, 10:31   #22
Hunter
Флудер
Спасибо, кэп!
Hunter вне форума  
Старый 11-04-2012, 11:37   #23
Аппарат
Младший Буханковод
Цитата:
тобишь все розетки цельным проводом до щитка
Ппри таком раскладе у тебя весь дом будет опутан проводами, а к щитку будет подходить _____десят проводов... Обычно делают ноль общим, а плюсовые разводят от щитка или магистральный один(или больше), а от него/них на розетки...
__________________
Уважаемые!!!! Не мыслите стереотипами!!!! Прошу вас!!!!

Развожу тараканов, в голове у собеседника
Аппарат вне форума  
Старый 11-04-2012, 11:42   #24
Gregory GT
Тиран. Великий и Ужасный.
Ну обсчитался, с кем не бывает, их 3 на самом деле
Gregory GT вне форума  
Старый 11-04-2012, 11:49   #25
191
Матерый
В переменном токе нету плюса
191 вне форума  
Старый 11-04-2012, 12:01   #26
Gregory GT
Тиран. Великий и Ужасный.
Не мысли стереотипами
Gregory GT вне форума  
Старый 11-04-2012, 12:23   #27
191
Матерый
Если речь о ГОСТовском кабеле, то магистрали на силу - 2,5, отпайки на каждую розетку 1,5. 1,5 вполне достаточно и по номиналу, и по удобству монтажа.
Световые - 1,5.
Можно и ВВГ, и ВВГнг, и ВВГнг LS. Есть подозрение, что все они делаются из одного пластиката.
191 вне форума  
Старый 11-04-2012, 13:01   #28
DS
Завсегдатай
Тема сис.. планируемой нагрузки не раскрыта, а без неё только бумагу марать.
__________________
Если двигатель хорошо укрыт, смазан и не работает, то его можно считать... вечным. (с) взято с Бабруйска.нет

DS вне форума  
Старый 11-04-2012, 13:54   #29
191
Матерый
Цитата:
Сообщение от DS
Тема сис.. планируемой нагрузки не раскрыта, а без неё только бумагу марать.
Согласно СП 31-110-2003 расчетная мощность розеточной сети считается так:
Р (расч)= Р (уд) х н х К (спр)
Р (уд) удельная мощность на одну розетку при числе до 100 = 0,1 кВт
н - число розеток, допустим в одной комнате будет 10 розеток
К (спр) коэффициент одновременности. При числе розеток от 10 до 20 = 0,9
Т.о. Р (расч) = 0,1 х 10 х 0,9 = 0,9 кВт = 900 Вт.
Будем считать, что комната находится в непосредственной близости от вводного щита, поэтому потерями напряжения пренебрежем.
Как видно, вполне достаточно и 1,5 мм кв., но т.к. делаем себе, а не дяде, то заложим на всякий случай 2,5 мм кв., вдруг гости приедут и придется включить не один электрочайник, а три
191 вне форума  
Старый 11-04-2012, 14:32   #30
DS
Завсегдатай
Про мужиков и бензопилу анек слыхал?
__________________
Если двигатель хорошо укрыт, смазан и не работает, то его можно считать... вечным. (с) взято с Бабруйска.нет

DS вне форума  
Старый 11-04-2012, 18:19   #31
Dieter
Завсегдатай
мои соображения:
"бытовуха" на комнату должна держать масляный обогреватель 2,5кВт + телик + пару мелочей до 0,5 кВт; ибо случаи бывают разные;
пиковые "кухонные" это микроволновка до 1кВт + эл. плитка до 2.5 кВт + эл чайник + + холодильник + еще "хз чего".
Dieter вне форума  
Старый 12-04-2012, 08:48   #32
191
Матерый
Разбиваешь на группы.
Один блок розеток - одна группа. Смысла увеличивать сечение нет, т.к. бытовая розетка расчитана на номинальный ток 16 (10) А и больше если и пропустит, то с повреждениями и защитный аппарат выбирается исходя из последнего потребителя.
191 вне форума  
Старый 12-04-2012, 17:42   #33
DS
Завсегдатай
Меди сечением 1,5 кв.мм. и 16А автоматов (1 на комнату + 1 на кухню), в принципе, будет достаточно. Но, как уже правильно сказали, на кухне лучше распределить нагрузку по группам.
__________________
Если двигатель хорошо укрыт, смазан и не работает, то его можно считать... вечным. (с) взято с Бабруйска.нет

DS вне форума  
Старый 13-04-2012, 12:58   #34
Упрямый
Завсегдатай
Цитата:
Сообщение от Аппарат
+1, нормальная контора, еще в Толедо можно съездить, они в районе Вари, там тоже нормально.
Упрямый вне форума  


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.


vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Хостинг предоставлен компанией ТТК